Mensajepor CristobalH » Jue Jul 23, 2015 8:05 am
Si el teléfono es zumbador, el 3399 tiene que estar configurado en zumbador. No por el teléfono sino porque la placa de calle está hecha para teléfonos con zumbadores.
La diferencia entre masa común o masa separada. Si te digo la verdad, no lo sé. No me ha hecho falta nunca indagar tanto en el tema. Lo he configurado de una forma o de otra, ha funcionado, pues "pa'lante".
En fermax, las fuentes de alimentación estan preparadas para dar servicio máximo a 2 monitores por cada fuente de alimentación. Y el consumo de 1 monitor, equivale al de 2 telefonillos. Es decir, que por cada alimentador, se pueden poner hasta 4 telefonillos. (Estamos hablando en una misma vivienda). Así que si quieres poner 3, o 4 telefonillos puedes. Si quisieras poner 5 telefonillos tendrías que poner un alimentador adicional, (que no es el caso).